主题:松下PLC信号接受错误,如何辨别

点击:1381 回复:9

新机有一台机器使用松下FP2的PLC,有一台电脑不知道硬件哪里有问题(软件交叉证明了没问题),图像检测的程序经常是在运行中停止运行,然后PLC就报警。Error灯亮红红。
目前的方法是先把电脑重新启动,再把PLC启动把机器复位。
因为购买新的电脑要仨个月后才采购回来。
能否修改PLC程序,让电脑错误时不再PLC报警。因为机器启动复位需要十分钟。一天两三次复位,这会影响机器的利用率。
当电脑报警时,关掉电脑程序重启就行,PLC不受影响。
具体在怎么搞?请高手举个例子?
18-12-07 07:04
那需要看明白报警的相关程序了。
18-12-07 08:34
什么电脑要仨个月后才采购回来,难不成是工控机?
18-12-07 09:06
是的,而且公司的采购流程TMD慢
18-12-07 11:13
这个怎么看,可以说下细节吗?
18-12-07 11:13

引用 nbnbnb1979 在 2018/12/7 11:13:38 发言【内容省略】

程序不会很简单的吧
18-12-07 11:42
电脑与plc是信号线连接好办。但是接触到一般都是通讯连接,那么只能改程序,改程序前一定先做备份,改不好可以恢复。
18-12-07 16:21
是通讯连接,下周会找人修改程序。我目前还不会这个。
18-12-07 17:00
据说修改避开这错误信息不复杂。
18-12-07 17:01
附件 PLC.jpg
已经修改成功,电脑有问题,发出错误信息,就搞电脑(重启动),不要牵扯PLC。