主题: 三台ABB ACS800报2340故障原因
点击:9575 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
霏
引用
AlsacePMuhLG
在 2020/3/2 18:18:10 发言
【内容省略】
2月16号就上班了,这几天配了两个盘,忙了10天,刚忙完。
20-03-12 11:29
11楼
编辑
引用
管理
霏
16进制20转为2进制为100000,就是说W相下桥IGBT故障
20-03-12 11:31
12楼
编辑
引用
管理
hgnoshgne
遇到过TC4422坏的,
20-03-19 06:50
13楼
编辑
引用
管理
lx1389
请教一下哥哥,ACS800变频器RINT5521板启动跳故障2340查看4.2显示1即U相上臂短路,单独给板子供电六路驱动电压均为7.4V,霍尔电压正负15V30V也都正常,所有光耦J314已更换新的,三个霍尔也已经换成了新的,包括两个陶瓷立板,甚至那块RASI-01C大立板都也更换了好的,焊点也仔细检查了,维修进入了瓶颈,望论坛里的哥哥们指点下,看有没有哪里忽略掉了
20-10-31 14:30
14楼
编辑
引用
管理
1121622454
请问层主解决了吗?同样的故障。求赐教