主题:荣信75KW风机变频报A相IGBT短路,换主板后B相IGBT短路
点击:954 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
798733903
开机屏显一切正常,已启动就报A相IGBT短路,但是检测更换IGBT无效,更换驱动板,驱动板是独立的三张一样的板子,是拆下来的从另一个正常的机子上,三张一起代换启动显示B相IGBT短路,代换主板也不行,希望高手指点迷津。
最后修改:
2018/11/30 15:32:25
18-11-30 06:39
1楼
编辑
引用
管理
798733903
已修好,谢谢大家的关注
18-12-08 06:02
2楼
编辑
引用
管理
1248295400
楼主哪部分坏了?
18-12-08 12:01
3楼
编辑
引用
管理
798733903
过流保护的一种报警方式
18-12-08 17:20
4楼
编辑
引用
管理
798733903
经验不足,带载就好了。
18-12-08 17:21