主题:ACS510 37KW变频器驱动维修

点击:2089 回复:4

请问 该机器静态是不是6路没有脉冲信号,
不上模块启动  只有3路有脉冲电压
附件 IMG_20181128_080925.jpg
18-11-29 20:46
上桥光耦的负电源,要通过IGBT到,去掉模块,上桥光耦无电源。
18-12-01 09:27
小功率一般简化供电,上桥用自举电路,拆除模块后,上桥供电负极和下桥供电负极相连,上桥电容才有电
18-12-01 09:56