主题:ACS510 37KW变频器驱动维修
点击:2222 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
善考
请问 该机器静态是不是6路没有脉冲信号,
不上模块启动 只有3路有脉冲电压
18-11-29 20:46
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
上桥光耦的负电源,要通过IGBT到,去掉模块,上桥光耦无电源。
18-12-01 09:27
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
小功率一般简化供电,上桥用自举电路,拆除模块后,上桥供电负极和下桥供电负极相连,上桥电容才有电
18-12-01 09:56
3楼
编辑
引用
管理
799676754
楼主的问题解决后也不来分享一下,也不感谢一下楼上的高人。
18-12-03 13:13
4楼
编辑
引用
管理
jint
请楼主尽快回复说明情况,完善自己的帖子,给他人借鉴,并为自己积攒后续发帖求助的良好印象。
18-12-07 16:37
5楼
编辑
引用
管理
ruxiangchen
上桥供电的R21电阻68欧,烧毁以后,这根供电线容易烧断,并且容易与板子中间的地线有电阻,最后的结果,就是即使从外部把这根线连起来,上电也会开机报接地故障,并且上桥的电压根据阻值大小,光耦5脚和8脚之间电压,也不会是24伏。而是对地有十几伏电压。
这样无论是上桥和下桥,对地都存在电压,这才是报接地的原因。
处理方法,就是尽量将两端的内部接线端与地断开,这样上桥供电电压才会正常。
24-11-09 19:45