主题:三菱FR-E540变频器恢复出厂设置后运行没有输出电压
点击:2505 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
450987727
手头有几台三菱FR-E540变频器 本来输出都正常的 恢复出厂后再运行就没有输出电压了 请问是哪个参数要调吗
最后修改:
2018/11/27 17:20:41
18-11-27 17:16
1楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
设定频率是多少,如果是0HZ,就算变频器启动,也不会有输出。
18-11-27 18:02
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
运行信号及频率设定先看好;
18-11-27 18:04
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
分享一份说明书供参考重新设置参数。
附件:
[
本地下载
]
18-11-27 18:33
4楼
编辑
引用
管理
王栋春
具体什么表现 各种状态指示灯指示是否正常
18-11-27 20:50
5楼
编辑
引用
管理
rjcq2003
这个就是参数问题,你看下参数57,如果Pr57不等于9999,端子CS未连接,启动就没有频率输出,现在要么改57参数,要么把端子CS与公共端连接起来,这个我在A540上遇到过。
18-11-29 16:30
6楼
编辑
引用
管理
450987727
师傅你好,57参数我看了是9999,但是没找到你说的CS这个端子
18-12-15 14:59