主题:延时指令问题 xc3-60r-e
点击:2270 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
伽凯
我设置的k50开始计时的时候,t0和k50下面有一个数值,数值到50后还继续往上数怎么回事啊??,触摸屏的数据显示也不停,这咋办啊。
18-11-25 23:18
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
我没有看过信捷的资料。
那么,在计时到50后,t0的状态如何;之前是否用过类似指令,情况如何。
他处是否还用到t0,仅试t0情况怎样。
18-11-26 01:33
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
就是这样的,只要线圈前面导通,就会一直计时的。
18-11-26 08:08
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一直往上计,49~50时T0状态由OFF-ON而已;
18-11-26 08:41
4楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
只要T0一直得电就会一直计数,除非断开。
18-11-26 12:32
5楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
触摸屏读取的定时器t0的数据。
19-01-03 09:11
6楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
可以把定时器的数据传送到其他存储器上,加个比较指令。
19-01-31 16:44