登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:究竟什么是隔离开关?

点击:3026 回复:42

隔离开关就是一种用肉眼能明显看到切断负载的开关,如刀闸。这种开关必须是不带载执行的操作。例如检修设备时,必须是先断开隔离开关下面的所有负载,如各路的空气开关。最后才能拉断隔离开关!上电时先合隔离开关,再分别送上各路的空气开关。断电时先断空气开关,再断开隔离开关!特别是负荷较重、功率很大的设备。一般无需操作隔离开关,始终保持送电状态。当检修设备时,就要拉断所有空气开关,最后拉断隔离开关。隔离开关是群负载的总开关,肩负着维修时的安全保证。
就像我们的自来水,明明手头有一个阀门用来使用的,但是往往在管路上又加了一个阀门!这个阀门就是维修时关断水源用的,也就相当于隔离开关。
最后修改:2018/11/27 10:28:52
18-11-27 10:17
在21楼回复时,曾搜索了一下上海电器科学研究院和上海电器科学研究所(上海电器科学研究所(集团)有限公司),二者不是同一个单位,也未见其从属关系和联系;
只是不知上海电器科学研究院组建时,其人员与上海电器科学研究所(上电科、电科集团)有无关系;两者地址倒是相近。
据网络资料,它们一个是公益型研究院、一个是国有科技型企业。
29楼表1中,似乎“隔离器”是我们以往所说的隔离开关、“隔离开关”是以往认为的负荷开关。
18-11-27 12:05
隔离开关就是电路接通和分断能力的开关闸。今天我看了一下新的设备室动力配电柜,刚装的,上口是隔离开关,接下来是带漏保的自动开关,在下面是各个分路的自动开关。
所以我理解,隔离开关是分段线路的开关,不带任何保护的,带保护的,就变成其他说法了。
18-11-27 13:59
谢谢上传资料,这个表1从文字到符号说明了开关,隔离器、隔离开关三者的异同。我们原来习惯叫的隔离开关现在应称为隔离器,而现在的隔离开关就是以前的负荷开关。
18-11-27 18:14

引用 qlin 在 2018/11/27 12:05:27 发言【内容省略】

我也这么认为
18-11-27 18:16
仔细看下29楼的国标内容,隔离开关是能接通与断开电流的,隔离器是不能接通与断开电流的。隔离电器在没有指示触头位置标志时才要求看得见触头。
18-11-27 18:24
该帖以标准为依据,引导出了“隔离开关”概念前后的区别,是有意义的讨论,特加分以鼓励!
对此概念,还可以用实际中的例子,予以分辨。
电气新旧标准中,一些概念有承继、一些概念有变化,另外也有些内容的增删修改;平时的工作中,不留意可能难以跟进。
“电工技术”版块,欢迎对标准的理解、探讨和辨析。
18-11-27 21:04
附件:
[本地下载]
18-11-29 08:38
学习了
18-11-29 09:57
隔离开关也有防爆区的隔离。
18-11-29 10:24