主题:光幕与PLC能够直接连接吗?
点击:4193 回复:20
楼主
管理
pan_xiansheng
众所周知,光电开关可以无须继电器,直接与PLC连接,请问光幕是否也一样,也能直接连PLC?
18-11-22 09:46
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个继电器输出直接连接,晶体管输出如果是同极性输出可以直接连接,不同极性输出加继电器中转
18-11-22 10:09
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
光幕是NPN输出型,PLC的24V、0V的输入端可以自行选择,也就是说,PLC的极性应该没问题,这么说来,是可以相连的吧。
18-11-22 10:26
3楼
编辑
引用
管理
秀空
可以,我们的都是直连
18-11-22 11:34
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先搞清你使用的输出的是什么信号;
18-11-22 11:48
5楼
编辑
引用
管理
121111115
光幕是什么东西?类似于LED灯阵吗。
18-11-22 13:12
6楼
编辑
引用
管理
121111115
百度到了,就是个安全光电,我还以为是幕布呢。
18-11-22 13:16
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
121111115
在 2018/11/22 13:12:35 发言
【内容省略】
安全光幕,电梯总坐过吧?里面就有一对,当光线被阻档时电梯门就不会关闭;
18-11-22 13:25
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
光幕就是一个对射型的光电开关阵列,只输出常开和常闭信号,其实即使在光幕输出和PLC输入不匹配的情况下,可以在PLC控制箱多加一个中间继电器解决,感觉PLC控制箱或者控制柜里面的空间,多加一个中间继电器是没有任何问题的。
18-11-22 13:48
9楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
谢谢各位,已经找到接线图了,这下可以省一个继电器了,钱是小事,主要是省事。
18-11-22 17:45