登录
首页 串口通信 CC-Link 论坛
回帖 发帖
正文

主题:CCLNK控制PCON

点击:1795 回复:12

各位大神,请问,FX3U-16CCL-M怎么控制PCON型号的IAI?急,谢谢!
18-11-19 19:21
你这要控制的IAI如果支持这网络,那会有个对应的说明书,里面有对应通讯的位、字元件。主站模块通过读写缓冲区和这些元件对应起来。
18-11-19 23:15
主要是您购买的PCON型号的IAI,里面应该有关于CC—Link会员公司关于产品通信的介绍,是作为智能设备站还是远程设备站,另外就是您需要交互的信息量的多少,1个站对应4个字,最多4个站。
18-11-24 06:50
远程设备站,IAI网关分简易定位模式1,还有点位定位,简易定位模式2每个模式占用的站不一样,具体看一下手册
18-11-24 07:59
说明书都是日文的,还有就是cc-limk根本设置不了远程寄存器(RWr),我的CPU是FX3UC的,软件是WORKS2的,你看截图,都是灰色的,设置不了啊。
附件 12.jpg
18-11-25 10:34
FX3U的通过读写缓冲区进行数据交换,你的设备要设定站号,那对应的缓冲区是固定的。
18-11-25 11:35
你的意思是:如截图,我要想往远程设备站的远程寄存器RWw0```RWw3写入数值,只能通过from指令才能写入对吧,读取的就通过to指令对吗?
附件 333.jpg
18-11-25 14:05
是要用FROM/TO指令写,如果是Q的就方便,可以用软件设置刷新的起始地址。
18-11-25 15:28
你有这中IAI的中文说明书吗?我想看看各个远程寄存器代表什么意思。
18-11-25 16:42
我没有你这个第三方产品的手册,你要跟这个产品的厂家或是供应商要这个手册。
18-11-26 09:01

上一页下一页