主题:求助:力矩控制器维修
点击:1831 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lern01
一台先捷力矩控制器(电路与咸老师讲解的大同小异)无输出,查运放D的U3坏了,换了后,只用一相接220V(工作电源是220V经升压的380),电位器最小点,电压0伏(接的220伏),稍微调节一段,U2D第七脚电压缓慢下降,过了一段时间,电压从零伏一下就升到220V,继续调大电压没变化,回调到最小点,要过一段时间电压才很缓慢的一点一点下降,直到零伏。请教大侠,给点指导。
(原理图如下:)
最后修改:
2018/11/17 21:39:07
18-11-17 19:33
1楼
编辑
引用
管理
lern01
没人帮忙啊,进来的人也指点指点为呀
18-11-17 21:20
2楼
编辑
引用
管理
goldage
楼主这个是多少安的,现在力矩电机调速器不贵,修起来不合算
18-11-17 21:31
3楼
编辑
引用
管理
lern01
30A的,晶闸管都是好的,其它的要换也不贵,所以想修复它。
18-11-17 21:41
4楼
编辑
引用
管理
goldage
力矩电机的控制器的电子线路还是比较标准的,网上有,如果有比较好的电子线路基础和充裕的时间可以玩一下,一般是先换新的,旧的慢慢玩,还有一种调节电位器是470K的双联的,那种比较简陋,控制性能不好,结构就和家里用的调光器差不多
18-11-18 21:56
5楼
编辑
引用
管理
goldage
刚看到图,测试的时候建议还是三相电源全部接,还要接负载,由于没有负载,看到的电压是不准确的