主题:各位师傅,西门子PLC这样做加1指令对吗?

点击:7077 回复:4

各位师傅,西门子PLC这样做加1指令对吗?
附件 IMG_20181117_095715.jpg
18-11-17 10:25
或许你需要加一个上升沿
18-11-17 10:51
先不管你复位VW100的信号如何,只要Q0.0接通后的每个扫描周期VW100自加1。
18-11-17 11:03
这样加不受控   一个扫描周期加一次   加上上升沿或者下降沿
18-11-17 11:11
谢谢大家我试一下,我就觉得不对
18-11-17 11:12