主题:西门子mm440变频器7.5kW上电即报F004和503
点击:1659 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
郑成林
上电即报F004和503,测温感为6K插件到远板接触良好,主板换了也没用,请教高手怎么检查
最后修改:
2018/11/15 17:02:14
18-11-15 16:44
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
看母线电压r26,温度r37多少?
18-11-15 18:44
2楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
我碰到过一次。M440的。什么都检查过了,主板也更换试过了,都不好。最后是更换存储器芯片,重新刷程序好了。
18-11-16 09:50