登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:小白请教大神,拜托拜托
点击:1239 回复:15
楼主
管理
强悍本无意YM
drva指令里面的 S2脉冲频率指定,那么特殊数据寄存器里面也有脉冲频率指定,如果S2设定一个频率,
D8343设定为另一个频率,那么指令是按哪个频率呢? 有点不理解这个,大神提点下,谢谢!!
18-11-10 15:52
1楼
编辑
引用
管理
强悍本无意YM
如果S2设定K300,D8343设定为K500,指令是按哪个频率呢
18-11-10 15:54
2楼
编辑
引用
管理
强悍本无意YM
18-11-10 16:01
3楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
D8343是最高速度,相当于限速
18-11-10 16:07
4楼
编辑
引用
管理
强悍本无意YM
谢谢! 是指令的最高速度吗? 那么DRVA指令S2的设定的频率,是最高速度还是基底速度呢
18-11-10 16:11
5楼
编辑
引用
管理
强悍本无意YM
指令和特殊数据寄存器的关系很模糊
18-11-10 16:14
6楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
不是指令的最高速,是你想让你的电机转多快
一个是起步的速度,S2是运行速度,一个是最高限速
最后修改:
2018/11/10 16:19:26
18-11-10 16:15
7楼
编辑
引用
管理
强悍本无意YM
谢谢,D8343是计算过后,电机运行的最高速度,限速的,对整个程序限速的,加减速,基底速度等,也是对整个程序有效的。而指令S2的频率是,电机在该指令的运行速度,不能超过这个频率对吗
18-11-10 16:30
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
当指令中运行频率等于低于最高频率时,按指令中运行频率运行。指令中运行频率如果高于最高频率,那只能按最高频率运行。
18-11-10 19:07
9楼
编辑
引用
管理
强悍本无意YM
非常谢谢你!! 我懂了
18-11-10 20:56
上一页
下一页
工控新闻
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
苏州打造工业软件创新生态雨林
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
更多新闻资讯