10楼
编辑
引用
管理
zcd207
按你说的问题应该可以解决,是不是不认真啊,检测的不仔细,得把工作做实了
18-11-11 11:04
11楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
既然是IGBT过电流,此变频器就应该有IGBT管压降检测电路。原因有三种:一IGBT管压降检测电路有问题。二驱动功率器件【光耦】有问题或驱动电路异常。三.IGBT内阻变大。
18-11-11 12:01
12楼
编辑
引用
管理
731070408
问题就在驱动板子上,这个可以确定。
有很大的可能是工作没做到位,有漏掉的地方!我得再仔细的查查!
还请师傅们给指点迷津!!!