登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电焊机电源需装隔离电器,其标准依据?

点击:2311 回复:19

正常的隔离开关肯定都配有的。!!!
18-11-09 20:06
这里说的是要有明显的断开点吧  一机一箱一闸一漏,电焊机本身就是变压器
18-11-12 11:35
11楼说的应当是工地用电要求。
于工厂的,不知是否有类似的标准;暂时不计较了,到时偶遇了相关资料再说。表情
还有一个关于工厂砂轮机的用电要求,也是与以前惯常看到的不一样(需失压保护),将另发一帖。
18-11-12 16:23

引用 mjinbao 在 2018/11/12 16:23:31 发言【内容省略】

工厂的要求是同样的,只是标准号不同,好像是供配电设计规范中有如此要求。
因为这是通用要求。凡是各种机电设备、各分支供电线路,都必须在其前端(线路分支处)安装具有“可见明显断开点的隔离电器”
18-11-12 20:25
谢谢各位的回复!
现得到了对于电焊机电源要求的相关文字表述:
   ◎ 电焊机电源应装设隔离电器、开关和短路保护电器,并应装设在电焊机附近便于操作和维修的地点,电源线长度不应超过3m。
   ◎ 电源线与电焊机接线处应用线鼻子连接并设屏护罩或用匹配专用插头。
18-11-23 16:30
一般工厂电焊机是不需要加装隔离变压器的,我只知道规定建筑工地配电箱必须加装隔离开关....
18-11-23 19:31

引用 mjinbao 在 2018/11/23 16:30:33 发言【内容省略】

那就装一个断路器就行了,仔细看下断路器上的原理图,已标出既是隔离器又是断路器。
18-11-24 12:47
在百度文库中看到了一个文档“电焊机安全管理制度”,亦有电源线“长度不超过3米”的说法,其他还有:
    ◎ 电焊机的电源线要符合安全生产标准化相关规定,一、二次接线端子要安装有屏蔽罩。
    外壳有可靠的保护接地线,接地保护线截面积不得小于4mm^2,接地线应牢固连接在焊机接地螺栓上,禁止用手进行缠绕的方法。
    ◎ 电焊机的一、二次绕组之间,绕组与外壳之间绝缘应良好,绝缘电阻≥1MΩ并有检验记录,不得超期使用。??
    ◎ 电焊机的带电部位要有良好隔离装置,防止与人体接触。
    一次侧电源线线径应与电焊机容量相匹配,其长度不超过3米,导线中间不得有接头,电源侧应有保护开关。
    二次侧(焊把线)焊接电缆线中间接头不得超过3个,接头用绝缘材料包好,导线的金属部分不得裸露。
    但仍未查到标准依据。
18-11-25 17:33
这里的隔离器应该是指隔离开关(俗称隔离刀闸)。隔离开关后级就是断路器。
18-12-03 21:39

引用 13792777683 在 2018/12/3 21:39:32 发言【内容省略】

现在的断路器都具备隔离器功能。
18-12-10 19:35

上一页 上一页

工控新闻