主题:求助 安川A1000 多段速,谢谢

点击:4035 回复:15

是不是将B1-01设为1,H3-10设为F,H3-06设为F时,第一段就按A1运行,第二段按D1-02运行,第三段按D1-03运行?
H1-口口=2这个需要加个端子控制吗?
18-11-07 11:16
我是不是搞混了?是不是多段速和模拟量不能同时存在?
18-11-07 17:49
当多端速端子全off的时,变频器运行速度靠电位器调。当多段速端子不全为off,变频器以相应的段速运行。这样可以吗?参数需要怎么设置呢?需要增加模式切换的控制端子吗?
最后修改:2018/11/7 18:07:56
18-11-07 18:07
是不是要加一个端子用于,指令权的切换,把这个端子设为H1-口口=2
18-11-08 08:57
这样设置参数能行吗?
H1-05=3 多段速1
H1-06=2  指令权切换,模式切换
B1-01=1  频率指令选择1(1:控制回路端子(模拟量输入))
B1-02=1  运行指令选择1(1:控制回路端子)
B1-15=0  频率指令选择2(0:操作器)
B1-16=1  运行指令选择2(1:控制回路端子)
D1-01=频率1
D1-02=频率2
18-11-08 11:44
15楼
该帖内容不符合相关规定!
18-11-18 16:51