主题:阿尔法132KW变频器故障
点击:1361 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1240423725
变频器上电,接触器吸合,面板显示正常,但送电时变频器内有短路声音,拆机发现电解电容正负极连接处有打火痕迹,什么原因,求老师指点
18-11-04 22:10
1楼
编辑
引用
管理
1240423725
电解电容串联使用,上面有分压电阻
18-11-04 22:11
2楼
编辑
引用
管理
799676754
螺栓松动或电容器容量变小或电容漏电。
18-11-05 09:15
3楼
编辑
引用
管理
453414193
估计螺栓有松动的现象。
18-11-05 09:49
4楼
编辑
引用
管理
1240423725
谢谢3楼和4楼,马上排查,解决后分享
18-11-05 13:43
5楼
编辑
引用
管理
904970507
板子那么白,难道是铝的?
18-11-05 22:52
6楼
编辑
引用
管理
1240423725
变频器送电内部打火,就是电容松动造成,固定后带载运行一周多没任何问题,感谢!
18-11-18 22:53