主题:S7-1200定时器什么原因导致的问题呢?
点击:3161 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
gao921219
好尴尬呀,S7-1200定时器居然不启动。什么原因呢?
18-11-04 12:26
1楼
编辑
引用
管理
gao921219
最后修改:
2018/11/4 12:33:04
18-11-04 12:28
2楼
编辑
引用
管理
ljj977
平时没有用过这指令,也想不通为什么定时器不工作。后来在后面加了DB中的ET或Q点,这个定时器就动作了。估计是西门子为了节约资源、或者是减少不必要的扫描时间,如果后面没有连接相关的输出,这个定时器就不工作。
18-11-04 15:39
3楼
编辑
引用
管理
gao921219
非常感谢楼上,果然如此,问题解决!
18-11-04 17:46
4楼
编辑
引用
管理
ljj977
你反映的这种情况还是蛮有价值的。
18-11-06 21:46