主题:关于铜铝过渡端子的生产工艺

点击:8537 回复:24

理论上分析,铜铝尽量不要直接接触使用,容易发生金属腐蚀(电偶腐蚀),但是现实中,很多情况下,铜铝接触不可避免,这个时候,我们的建议是一定涂敷优质导电膏,把铜铝的界面保护起来,避免其形成原电池结构,最大程度保护接触面不被腐蚀,延长使用寿命。
18-11-13 10:57
学习了
18-11-16 13:55
先不用说大功率的设备,就是小功率的设备也尽量不要铜铝相接!比如我修过的那个住宅,用户反应电慰斗不热!我检查电慰斗并没有坏!屋里的彩电、电灯,电扇等都能正常运行。
用万用表测量电压,220V电压也不低!一切都显得正常!电慰斗也确实没坏!最后还是通过测电笔发现了简单的问题:在测插座的时候,发现零火线都发光,只是零线暗一点而已!立即判断是接头有问题!最后检查成功!
 另外,铝线压降很大,曾经有一个车间有了一段铝电缆,别的车间电压正常,而用铝线的车间变频器报欠压。后来就换掉了那段铝电缆。就一切正常了。
最后修改:2018/11/17 16:04:16
18-11-17 16:03
便宜
19-07-20 10:17
24楼
该帖内容不符合相关规定!
20-02-18 17:58