登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:神源变频器变频器显示OC3,怎么维修?

点击:3494 回复:4


——————————————————————
请您上传完善你的图片哦
最后修改:2018/10/26 17:07:45
18-10-26 16:38
这是一种过流现象:首先检查加减速时间是不是太短?负载有没有突变现象?往深了说那就是变频器输出端有短路或HGBT坏或驱动板坏。先排除外部故障的可能性。如果空无也报那就是变频器故障。
18-10-26 16:54
你的见地很深刻,我更换新的电源驱动板,一样的设定,就好了,坏的我换了相关电容,相关焊接点也已经重焊,故障依旧,运行一个小时左右就报警oc3,最大的可能是什么坏呢?
最后修改:2018/10/29 7:03:16
18-10-26 17:08
3楼
该帖内容不符合相关规定!
18-10-26 17:30
这个故障我也是遇到过,之前打开看了看是好的,装机用了一年多故障同样出现,只是这次报警时,我关机送电好几次发现变频器内部交流接触器不停跳,我怀疑是主板的故障,打算换个主板试试,但是还没买,
18-10-29 11:50

工控新闻

更多新闻资讯