信捷XC3-14R-E plc是否支持脉冲输出,在网上查了一下都说支持脉冲输出,但是我发低于100的脉冲时,步进电机可以转,高于200脉冲时步进电机都不转,监控D8017发脉值正常,步进电机确定没问题的,接线方面没问题2.2K电阻也有。
18-10-22 22:40
这个型号是继电器输出型,不能用来发脉冲
18-10-22 23:27
请更换成信捷XC3-14T-E;
18-10-23 06:18
换成14T或14RT
附件 QQ截图20181023081402.jpg
18-10-23 08:14
明白,谢谢了!
18-10-23 09:25
有A  B 端子是不是可以RS485通讯呢?
18-10-23 09:31

引用 a749930642 在 2018/10/23 9:31:12 发言【内容省略】

是的
18-10-23 09:43
不可以。要带t的。r是继电器输出要晶体管输出的