主题:plc控制定长切断求助
点击:2897 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
每切一次把数据置0重新计算就不怕累积误差了
18-10-21 17:57
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我也认为该清零,定长完成后清零,从新开始。或在原始位置有一个0复位信号?
18-10-22 09:47
12楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
楼上二位
“切刀下去后清零编码器位置继续完成下一个”
说明他的程序有归零
18-10-22 12:26