主题:用摇表测量机台的绝缘阻值会烧坏电气部件吗
点击:5858 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
woshigoutou
在 2018/10/14 16:17:37 发言
【内容省略】
对,设备出口测量耐压只能这么干……
18-10-14 18:26
11楼
编辑
引用
管理
MFDXT
一般是摇电机的多,如果还有其它的部件,还是隔离开再摇吧
18-10-15 14:53
12楼
编辑
引用
管理
123321lwq
会的
18-10-15 16:20
13楼
编辑
引用
管理
fmsh12
摇表不是测绝缘电阻的吗,还有啥时候需要呢
18-10-15 17:10
14楼
编辑
引用
管理
hgxmm123
不要在线测量电机绝缘。
18-10-15 17:36
15楼
编辑
引用
管理
mjinbao
把不能承受高电压的部位隔离或者等电位,例如电动机、其导线分开测量,早年曾见过有标准有相关介绍。