主题:安川H1000运行时报VOF故障(输出电压异常)
点击:6063 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wbdx998448
有知道安川H1000 15KW运行时报VOF故障(输出电压异常),输出电压正常,试电机正常,面板上显示的输出电压值也正常,有同行遇到这种问题吗?
18-10-10 08:59
1楼
编辑
引用
管理
风中野百合
找出什么问题了吗?我的也一样。
19-10-17 09:41
2楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
输出检测?!
19-10-17 10:18
3楼
编辑
引用
管理
华泰BPxhPZmO
VOF故障是从pn检测的吧,既然报警了又何来运行
19-10-18 22:08
4楼
编辑
引用
管理
爱在路上fiHk
这个问题我会修
19-10-22 20:54