主题:Micrologix1400 MODBUS TCP 通讯问题
点击:5523 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
swat2010
小弟刚接触AB PLC不久.准备用Micrologix1400作为主站通过MODBUS TCP方式与其他设备进行通讯.请教各位,该怎么进行网络配置,该用什么指令方式.Micrologix1400与Micrologix1100配置方式相同吗?谢谢
18-10-10 08:50
1楼
编辑
引用
管理
465010287
你现在做好了吗,两台ABPLC
18-10-10 13:05
2楼
编辑
引用
管理
swat2010
我这边的Micrologix1400 是与第三方的设备进行通讯,包括Micrologix1100也是与第三方的设备进行通讯。这两台PLC之间是没有通讯的。
18-10-10 13:41
3楼
编辑
引用
管理
lcq2005
用MSG 指令
18-10-10 16:28
4楼
编辑
引用
管理
huawuhanjian
message指令,注意要点
18-10-11 10:46
5楼
编辑
引用
管理
swat2010
请教,要注意什么??
18-10-11 21:57
6楼
编辑
引用
管理
huawuhanjian
注意你要读写的外部设备的元素的连续性或周期性,编程应该难度不大
18-10-12 08:57
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
1400的组态设置有点麻烦,程序也很麻烦,每一个读写指令都要新建一个MSG指令
上官网有PDF,有例子可以参考
18-10-14 12:39
8楼
编辑
引用
管理
哇濏
你好 你现在通讯做上了吗?
19-01-23 14:22
9楼
编辑
引用
管理
swat2010
非常感谢帮助,总算搞上去了。
19-03-26 21:08