主题:程序报故障为什么要加上电延时呢?

点击:2195 回复:10

附件 微信截图_20181009222600.jpg
附件 微信截图_20181009222740.jpg
每一条故障网络都串一个上电延时的常闭触点,字面意思我理解是如有故障上电延时后才会报出来 ,可是这有什么意义 哪?
18-10-09 22:33
SM0.1是上电脉冲,上电瞬间才有的,程序中作用是上电后复位报警用
18-10-09 22:49

引用 552300441 在 2018/10/9 22:49:10 发言【内容省略】

嗯 ,如果由于故障自锁而报警 ,这样设计重新上电就会立刻解除报警呀 。
18-10-09 23:09
感觉没多大意义;因为好像用的也不是掉电保持型的辅助继电器,所以上电后复位报警用说不通。。
18-10-10 09:02
系统刚上电时有些部件的工作状态还没稳定建立起来,如果这时检测故障可能会产生误报,所以上电延时一段时间,等系统工作状态稳定后再检测就避免误报,过了上电延之后,一有故障就立马报警,不会出现故障漏报。
18-10-10 11:01
定时器 应不起作用  因为上电一个周期用不了200MS 也就是T37无法接通。
18-10-10 16:00
程序用的断电延时
18-10-10 17:01
TOF掉电延时
18-10-11 09:00
加延时避开开机时的误信号,刚上电时电压不稳会有误触发的情况
18-10-11 13:20

引用 chi1225 在 2018/10/10 9:02:52 发言【内容省略】

我觉得你说的非常有道理 ,热水阀故障需要开机3分钟才能检测出来,所以我觉得如果M2.1没有设置为断电保持型继电器的话,这里的开机故障复位真的没有什么意义。
18-10-11 18:51