登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:200smart 与丹佛斯FC51用modbus 如何通信?急急急!

点击:5463 回复:12

我在网上找了很多资料,可是自己实物测试的时候就无法通信上,还有错误代码是4,不知哪参数弄错,请路过大神帮帮忙,在此感谢
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
18-10-08 12:48
MBUS_MSG使能EN不能用SM0.0,同一时间只能有一个使能接通
18-10-08 17:10
地址40001或者400001开始的比较多
18-10-08 18:33
MBUS_MSG网络同一时刻只能接通一个!不能用SM0.0
50010这个参数是?
你要对这个位寄存器参数进行写操作?
整个程序你要实现什么操作?
最后修改:2018/10/8 18:38:21
18-10-08 18:34

引用 PLC-hmi 在 2018/10/8 18:33:55 发言【内容省略】

丹佛斯FC51变频器,用通信方式对它进行起停操作、给定频率操作的话,其寄存器地址都是00001开始的线圈类寄存器,而不是400001开始的保持寄存器!
18-10-08 18:39
丹佛斯FC51变频器的控制字为16个位类型的寄存器(线圈)、给定值也是为16个位类型的寄存器(线圈),那么也就是说通过通信方式启动停止变频器的话,需要连续写入16个位,使用的功能码为16#0F;同样写入频率的话,也是需要连续写入16个位!
附件 image.jpg
附件 image.jpg
最后修改:2018/10/8 21:51:43
18-10-08 21:51
变化了的modbus了
18-10-08 22:20
MSG端EN不能用SM0.0,必须通讯DONE位
19-04-12 07:41
1、使能不能用SM0.0,
2、控制字地址为450000,频率地址为450010;
3、设置相对参考值。
4、你可以想用43100读取一下数值,看通讯是否正确。
19-07-15 16:46
我想问下450010是怎么来的呀
19-10-03 01:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯