主题:伺服使能后,PLC主站和PLC从站通讯就会受到干扰,
点击:2717 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
执着pztcDhcc
伺服2台用的南京诶斯顿的,PLC主站是施耐德258,从站是施耐德218.两台伺服同时使能后,两个PLC之间的通讯就会出现干扰。单独使能一台伺服不会有影响。伺服和PLC之间有单独接地,PLC电源前也加了电源滤波器,通讯线也是用的双绞屏蔽线,可是一点效果都没有,还是干扰。
18-10-05 09:03
1楼
编辑
引用
管理
711022027
通讯线套个磁环试试!
18-10-05 09:47
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
线路没有屏蔽保护吧
18-10-05 10:21
3楼
编辑
引用
管理
ytthink
看来伺服的质量也不是太好了
18-10-05 11:04
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
通讯线屏蔽层有没有接地?
18-10-05 11:56
5楼
编辑
引用
管理
北巷丨KJCkQk
给你几个方案
1.伺服输入输出线别和通讯线走一起
2.增加plc的端子滤波常数
3.通讯线加磁环
18-10-05 23:01
6楼
编辑
引用
管理
csadolph
通讯线单独穿带铁骨架的波纹管,我们刚解决完类似的干扰问题。穿完波纹管后问题解决,另通讯线不要余太多,尤其不要扎环型。
最后修改:
2018/10/7 16:52:45
18-10-07 16:52
7楼
编辑
引用
管理
wgefwgef
伺服接地?并不是拉根地线就叫接地
18-11-08 10:26