登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:各位师傅给我看看我的程序循环不了
点击:899 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
浩瀚大海
18-10-03 16:41
1楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
中间程序问题不大,就是T60置位不了s0.0。T60是个循环延时时间
18-10-03 16:49
2楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
18-10-03 16:53
3楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
自学可不是个事
18-10-03 17:48
4楼
编辑
引用
管理
hpqian
应该先启动SO,才复位T60
18-10-04 06:35
5楼
编辑
引用
管理
857362369
T60在S0.0里面,你可在S0.6里面做个延时控制去跳到S0.0
18-10-05 09:54
6楼
编辑
引用
管理
xlian
你把复位T60与复位M2.3放在SCR S0.6的程序段中;
改成
SCR S0.6
LD T60
R M2.3,1
R T60,1
SCRT S0.0
SCRE
把网络30删除,原因自已想
18-10-05 15:31
7楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
非常感谢大家的回帖,再次表示感谢。由于我忘了密码所以一直没有登录,问题出在我一直改把一段sm0.0写下个m0.0还加op320所以不会监控。
18-10-10 11:05
8楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
T60在S0.0里面,你可在S0.6里面做个延时控制去跳到S0.0 回复5楼加在s0.6当中时间没到复位不了上的动西
18-10-10 11:09
工控新闻
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
全球首个人形机器人运动会开幕
更多新闻资讯