主题:昆仑通泰屏与西门子1200 DB变量连接
点击:19325 回复:5
楼主
管理
hwjtxf
各位 请问下昆仑通泰屏与西门子1200 DB变量如何连接?
18-09-29 11:07
1楼
编辑
引用
管理
thomas_top
威纶通的比昆仑通态的屏好用太多了。。。
1200 db块不能采用优化。CPU保护权限放开,允许第三方GET/PUT。
然后就和300一样访问了
18-09-29 13:14
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
DB块:全局DB,优化关闭,就有绝对地址,保护啥的默认设置就行。
权限,PLC设置里面 运行第三方那个勾上
菜鸟路过。
18-09-29 20:16
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
在补一下,DB1.DBX.X HMI上面就可以关联了。
18-09-29 20:18
4楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
谢谢各位的回答!
我主要是在选择通道类型上出现问题!
最终解决了!
是选择"V数据寄存器”,它连接的就是西么子的DB数据块。
另数据格式为图2样式,表示连接开关量通道DB10.DBX0.0
也可能是我的软件版本的问题。
18-10-24 11:42
5楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
谢谢各位的回答!
我主要是在选择通道类型上出现问题!
最终解决了!
是选择"V数据寄存器”,它连接的就是西么子的DB数据块。
另数据格式为图2样式,表示连接开关量通道DB10.DBX0.0
也可能是我的软件版本的问题。
18-10-24 11:43