主题:求助大神三菱PLC指令的使用
点击:523 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
小许A
一台弹簧测试机FX3U+AD-ADP模块,工艺要求捕捉模拟量的峰值记录下来。三菱有没有这样的指令,怎么弄?
18-09-28 22:00
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
自已用比较指令,当前值和存储峰值的寄存器比较,如果大就覆盖峰值。
18-09-28 22:17
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
模拟量模块本身就有峰值记录的缓存,直接读取即可
18-09-28 23:20
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
高雅的雅
在 2018/9/28 23:20:54 发言
【内容省略】
FX3U-AD-ADP只有平均值的功能!
正如上面版主的看法:
自已用比较指令,当前值和存储峰值的寄存器比较,如果大就覆盖峰值。
Good Luck~