主题:三菱FX5U 采用PLSY指令,步进电机不运行
点击:9388 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
shengxi1126
各位大神,我用三菱FX5U 采用PLSY指令为什么步进电机不运行,求帮忙,谢谢!
最后修改:
2018/9/27 16:56:25
18-09-27 16:53
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
占个位,正准备明天开始学习5U的运动控制
18-09-27 16:58
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
你的接线对不对呢
18-09-27 17:53
3楼
编辑
引用
管理
q616602675
脉冲输出指示灯亮不亮?
18-09-27 18:16
4楼
编辑
引用
管理
565495722
频率太高也不转
18-09-27 18:44
5楼
编辑
引用
管理
shengxi1126
接线是对的,DDRVI这指令是可以运行的,PLSY指令不能运行
18-09-28 08:28
6楼
编辑
引用
管理
shengxi1126
确实是频率太高不转,那如果我要步进电机一直高速转动,需要用什么指令?谢谢了
18-09-28 08:48
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
步进是不可能达到像伺服那样的转速的;
18-09-28 09:05
8楼
编辑
引用
管理
shengxi1126
我步进电机驱动器选择2000个脉冲一转,设置PLSY 指令速度为20000,这样换算电机也才600r/min,PLSY指令就不能运行了,我只需要步进电机转速1000rpm运行,这样也不算高转速的吧
18-09-28 09:32
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;先咨询下你的步进电机厂商最多转速是多少;
国内很多是达不到这个转速的;
18-09-28 09:52