主题:4台FX3U的PLC用并联模式可行不
点击:1881 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
pangrenheng
一个主站三个从站。
从站输入主站也有输入
18-09-22 14:23
1楼
编辑
引用
管理
13801509984
用CC-Link吧
18-09-25 10:43
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
用N:N:N网络通讯,成本便宜些。
18-09-25 12:58
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CC-LINK的话4个都要配模块,成本受不了的;
简单的加4个FX3U-485BD通讯板;
18-09-25 13:20
4楼
编辑
引用
管理
xlian
N:N网络也可以,就看你数据量大不大,如果数据量不大的话用N:N网络就可以
18-09-25 13:56
5楼
编辑
引用
管理
pangrenheng
是这样的。因为距离较远。楼顶的三个PLC作为从站要传输到楼下的主站。
现在用的是4个485ADP-MB。看了下通讯的官方说明书。并联模式好像可以。
但是听别人说用MODBUS也行。只是对那个不太熟悉。
这两天看了下MODBUS的书。
对那个ADPRW实在看不懂啊null
最后修改:
2018/9/25 16:36:43
18-09-25 16:34
6楼
编辑
引用
管理
pangrenheng
485DB是50M的。距离不够吧
18-09-25 16:37
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX3U-485ADP-MB这个距离远,500米也没问题。
18-09-25 17:07
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个,数据通讯量不大通过触摸屏脚本、或者上面说的用N:N:N网络,我有时候懒得配置PLC直接触摸屏脚本,自由
18-09-25 17:40
9楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
pangrenheng
在 2018/9/22 14:23:17 发言
【内容省略】
具体不知道你要怎么交换什么数据!Modbus RTU也应该可以的!既然加了485ADP-MB的话,实现Modbus还是很容易的!我给你一个分别做Modbus RTU主站和从站的程序吧!