主题:西门子 420报欠压 F0003
点击:1468 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
小淘气猫
模块桥整好的.母线电压正常.但继电器不吸合什么问题.最好是能提供一下电压检测电路图.
18-09-18 08:23
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
继电器线圈回路、继电器线圈驱动电路、CPU板。
既然能报故障代码,说明CPU板没问题。
18-09-18 08:34
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
继电器不吸和肯定在运行时报欠压,是不是应该检查继电器控制电路,要是电压显示正常,那电压检测电路肯定没有什么问题的。
18-09-18 10:32
3楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
母线电压 我测正常 但是 机器自己检测设0V 这是什么问题
18-09-18 13:09
4楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
嗯嗯 是滴
18-09-18 13:11
5楼
编辑
引用
管理
蒋云文RhuWEj
我觉得你可以差一下母线电压取样,或者那一块的提供的基准电压偏移,不知道对不对没什么经验,说错了的话请见谅
18-10-30 18:41
6楼
编辑
引用
管理
453414193
CPU板也有可能损坏。
18-10-31 09:23
7楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
取样没问题 是CPU 问题 数据问题
最后修改:
2018/10/31 13:09:01
18-10-31 13:08
8楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
对对
18-10-31 13:08
9楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
问一下 有没有西门子420 3KW数据有的话能不能给一份
18-10-31 13:10