主题:请教:用哪种通讯方式最为合理?RS485、CAN总线或是以太网?

点击:3290 回复:12

请教:用哪种通讯方式最为合理?RS485、CAN总线或是以太网?
现有从站250个左右,要求:1、上位机对下位机发出的设置命令,下位机应能立即执行;2、下位机故障信息能立即上报,上位机应能立即处理; 3、正常时,上位机每2秒更新一次下位机的状态信息。
补充说明:上位机为三菱PLC,上位机与下位机之间通信距离不超过10米。
18-09-16 11:02
上位机下位机有具体型号?三菱不知道有没有can总线模块,
18-09-16 12:29

引用 545598021 在 2018/9/16 11:02:24 发言【内容省略】

提问题能不能过下脑子
那那么多立即,可能吗?就你那“上位机每2秒更新一次下位机的状态信息”谈何立即。
10米,从站250个,开玩乐吧
18-09-16 13:02
25个还好办些
18-09-16 14:21
RS485,250个从站!难!可以搞10个中间站,然后这10个中间站再各自连接25个从站!
CAN不熟!
18-09-16 14:53
PLC是上位机?先搞清楚上、下位机概念
18-09-16 17:40
485总线带250个个人觉得会有问题。以太网应该比较合理。
18-09-16 18:30
以太网比较合适,CANopen是运动协议,RS485,传输速度慢
18-09-16 19:39
我理解,楼主提出的问题,其实是想问,这几种通讯方式那种响应更快,更及时。当然是以太网了。不过从站那么多,程序的执行周期也要计算的,不是想快就快的,要有技巧,就像4楼所述。要做工作。
18-09-16 21:52
以太网吧.
2s/250=8ms=约1k(10M).取决你的信息量,爆发(立即)情况.
18-09-17 13:15