主题:汇川CS300一运行报ER109怎么回事啊?说明书是查不到这个故障代码啊
点击:3349 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
汇川CS300一运行报ER109怎么回事啊?说明书是查不到这个故障代码啊
18-09-15 08:45
1楼
编辑
引用
管理
zzm7959
是ERR09吧?没有你说的代码呀。ERR09是欠压。
18-09-15 10:25
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
找不到故障代码,先测测母线电压,主开关吸合了没有,找个同型号的主板试试
18-09-15 11:36
3楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
http://www.inovance.cn/content/details83_13326.html
官网上的手册上看了,故障代码只到51,没有109
18-09-15 16:46
4楼
编辑
引用
管理
vinston
er109:故障等级为1,故障代码为09(欠压故障)
18-09-17 08:58
5楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
谢谢您
18-09-30 15:15