主题:互感器受伤断腿
点击:2700 回复:42
10楼
编辑
引用
管理
honghaii
铜排有变色,是不是松了。
18-09-11 16:16
11楼
编辑
引用
管理
yejingmao
发热引起
从最后一张图来看是电流互感器的质量问题占多
18-09-11 16:20
12楼
编辑
引用
管理
MFDXT
从图片上看,应该是铜排发热所致。看大家所关心的问题是,互感器怎么变成这么厉害?
18-09-11 16:30
13楼
编辑
引用
管理
82252031
预计是C相断路器进线端子与铜牌螺丝没拧紧,或者开关内部发热,是传导至铜排,铜排高温再传导至互感器塑料外壳及固定螺丝,时间长了以后就变形下滑。
18-09-11 17:30
14楼
编辑
引用
管理
老兔子
重点检查启动器C相铜排为什么会变色????
18-09-11 20:16
15楼
编辑
引用
管理
877476825
应该是铜排发热所致,颜色明显不一致
18-09-11 20:20
16楼
编辑
引用
管理
电工班长
从图片看互感器下方铜排已变色,是高温氧化所致。应该是下面固定处接触不良导致。互感器损坏属于被动受热,应该不是互感器自身问题。
18-09-12 08:55
17楼
编辑
引用
管理
秀空
感觉发热了。
18-09-12 09:06
18楼
编辑
引用
管理
yeyecun
铜排温度过高是必然的,找出原因对症下药
18-09-12 09:10
19楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
从照片看铜排发热很明显,有可能是这个原因,如果不是原来就有变色的话,也说明互感器的这种固定方式不合理,紧固螺丝顶着的塑料垫,受热容易化掉,造成事故扩大,不如用薄绝缘板自己做个垫片。
最后修改:
2018/9/12 9:28:27
18-09-12 09:26