正文

主题:FX485BD通讯M8129

点击:3295 回复:5

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
如上图所示,请问一下各位,我使用485二线式的方式与变频器通讯,收发数据都正常,但是为什么我拔掉通讯线后,M8129
仍不会接通?问了三菱的客服也说不知道。到底应该怎样实现断通讯线检测呢?
18-09-10 15:08
看看这个:
附件 image.jpg
18-09-10 17:06
通讯失败检测不是用M8129,要自己用定时器写
18-09-10 23:08
版主大大,我已看过这个文档。但不可能是刚好在接收数据中途刚好断开的吧?接收数据估计也就几个毫秒。
你看我这个程序哪里出了问题?
18-09-11 10:51

引用 miss_cloudy 在 2018/9/11 10:51:51 发言【内容省略】

我一般都不用D8129和M8129,一般都是发送完成开始延时,等到设置的延时时间到了后M8123如果没有动作,就去执行下一个发送操作!如果在设置的延时时间内M8123动作了,那么就保存接收到的数据!
18-09-11 19:57
谢谢了
18-09-11 23:23