主题:FX5U与威纶通触摸屏
点击:980 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hongdi13
各位大神好,我想问下,三菱FX5U与威纶触摸屏通信时,气缸的磁性开关在触摸屏上对应的状态指示灯怎么会闪烁,我开始以为是波特率(9600)设置小了,但我改大了触摸屏上又容易显示通信错误。请问我该怎么办啊?怎样做才能把气缸的磁性开关的状态显示在触摸屏上,而不是闪烁?谢谢了
18-09-05 20:47
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先观察下PLC上对应输入点的指示灯,如果是常亮没闪就在软件里检查你屏上对应指示灯的设置;
18-09-05 20:49
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
怎么会闪烁,先看看磁性开关安装好了吗
18-09-06 17:13
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
大部分是输入信号受到干扰
18-09-06 20:27
4楼
编辑
引用
管理
hongdi13
参数都设置好了,不知道是不是干扰问题,请求大家分析分析呗。
18-09-06 21:38
5楼
编辑
引用
管理
977998309
把触摸屏程序贴上来,有可能只是你指示灯设置的问题
18-09-07 08:55
6楼
编辑
引用
管理
秀空
是不是指示灯设置成闪烁了。
18-09-07 09:08