主题:300plc闪灯问题

点击:856 回复:4

本人小白,所以来求帮助。客户的一个总控是300的plc,一直使用正常,但是现在有一次断电重启后,cpu就开始bf灯就开始闪烁,sf灯常亮。现在总控里,单机的数据也能正常传过来,就是有些功能实现不了了。我很费解怎么会这样,是dp线的问题还是模块,还是什么……
18-09-02 16:57

引用 578506491 在 2018/9/2 16:57:20 发言【内容省略】

请贴出模块诊断信息。
18-09-03 05:21
sf灯亮,下面分站的模块是不是也有sf报警的。
18-09-03 21:16
模块的问题 。。
18-09-04 08:27
看诊断信息,或者在线查看组态,多是丢站。。。
18-09-04 08:33