登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:明电舍VT240故障
点击:2432 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
liruohan788
一台明电舍VT240S 5.5KW的机器,原先是模块炸了。现在想不装模块单板测试一下驱动波形,上电以后显示是正常的,但是本地操作,按运行键就是不运行,没有任何反应,请大师们指点一下
18-09-02 07:49
1楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
查看参数表,首先搞清楚是面板控制还是外部端子控制。如果面板控制,按运行键,变频器不运行【运行灯不亮】,按键坏的可能性较大。
最后修改:
2018/9/5 19:31:12
18-09-02 12:36
2楼
编辑
引用
管理
goldage
这个显示应该是没有运行指令啊,就是机器上电后的待机状态,试一下外部运行模式啊
18-09-02 20:53
3楼
编辑
引用
管理
liruohan788
本地运行指示灯LCL是亮的,说明已经是本地操作了。按道理这样应该按正转或者反转按键会运行的。但是按运行键没有任何反应!如果有故障的话,你倒是报个故障出来呀,那样也有依据去检查,但是它又不报故障。就是上电待机状态,没有任何反应,这就有点尴尬了!我感觉肯定是有什么条件没满足,导致CPU不接受运行信号!但是这个条件到底是哪个?现在有点无处下手的感觉呀
18-09-02 21:38
4楼
编辑
引用
管理
liruohan788
现在在本地模式,按道理按运行键(FWD或REV)应该运行才对,但是现在没有任何反应。外部一样没有任何反应,打电话明电舍技术咨询过,他们只是说,可能驱动板还有故障!但这话说的我感觉意义不大,因为出现这个故障以后我也判定是驱动板90%还有问题,要是能锁定哪个电路有问题那最好了
18-09-02 21:44
5楼
编辑
引用
管理
fireray
恢复出厂值,重点看看c30-0.
18-09-03 08:27
6楼
编辑
引用
管理
zq3076
看看按钮部分!恢复出厂设置!
18-09-05 10:29
7楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
既然运行灯亮,那给定频率有没有,如果给定频率是0的话,那按运行键,变频器肯定没有输出,外控启动也没有输出,是不是也没有频率给定。还有一种可能就是SPWM波形封锁电路损坏,导致CPU无6路驱动信号输出,所以你就看不到频率输出了。
18-09-05 19:40
8楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
此类的帖子本论坛我记得好像有不少,建议楼主没有事的时候,亲看看。
18-09-05 19:43
9楼
编辑
引用
管理
liruohan788
好的,多谢
18-09-07 21:32
上一页
下一页
工控新闻
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展