主题:PLC输出端接的熔断器该怎么选?
点击:4385 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
用过1A保险管接220v电磁阀。
18-08-28 14:45
11楼
编辑
引用
管理
litianxi
加装继电器或隔离放大模块来带负载。
18-08-30 10:08
12楼
编辑
引用
管理
deweg
三菱PLC硬件手册上是这样写的,负载端加保险丝不是很正常吗?
最后修改:
2018/8/30 10:47:02
18-08-30 10:45
13楼
编辑
引用
管理
litianxi
公共端加保险没多大用。比如输出端最大电流是0.75A,8路输出则公共端保险至少放5A,当一路输出电流大于0.75A时保险并没有熔断。
18-08-30 12:21
14楼
编辑
引用
管理
wushulin
开关电源的基本上就不用加了,负载短路后,开关电源就不起振了,根本就没有电压输出。所以加保险丝没有什么意义。
书上的东西,只能说:书也是人写的,并不一定某个手册上写的外部电路就是正确的,起码我是这么理解。
18-08-30 12:27
15楼
编辑
引用
管理
ntplc2017
按照你PLC输出的电流值负载大一点的保险丝就行了。
18-10-12 11:44