主题:台达DVPES1400R2故障
点击:1049 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
台达DVPES1400R2 故障现象:run灯不亮,不运行,重刷程序,运行不长时间又出现同样的现象,又刷,还一样,傻了,请大侠看看到底是怎么回事
18-08-23 16:43
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那可能就是硬件问题了;
18-08-23 18:34
2楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
大概是哪方面啊?cpu板?电源板,i/o?
18-08-24 15:20
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这种大多是CPU板的问题;
18-08-24 15:56
4楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
谢谢
18-08-25 06:57
5楼
编辑
引用
管理
chi1225
会不会是程序问题?之前三菱的PLC我遇到过这种情况,原来被人家加了定时锁程序功能了。。
18-08-25 08:55
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序问题你只写一条END写入运行下试试就知道了;