主题:【话题】直接24v开关电源与设备柜体导通,工程师说保持0点位?(20180821)
点击:3738 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
MU0985
我们公司开关电源24v电源v-与设备柜体导通。但是正常使用。询问工程师说是保持0点位。我的认知24v的正负形成回路的。为什么会这样?原理是什么?这样不会出现220v漏电烧坏元器件吗?
最后修改:
2018/8/22 8:46:13
18-08-21 05:06
1楼
编辑
引用
管理
370455938
开关电源质量差 理想是v+ 24v v-0v 实际中v+ 22V v- 2v 根据实测数据为准,这只是例子。但是接柜体我难以理解。等大神
18-08-21 07:50
2楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
国外的很多电路开关电源0v都是接地的,这样设计没有毛病,特别是柜子里开关电源多个的时候一般都这样做,抗干扰有好处吧!
18-08-21 07:56
3楼
编辑
引用
管理
fireray
对干扰有作用。遇见过设备在停止状态,屏上的计数一点点的增加,把24负跟pe连上就好了。
18-08-21 08:05
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
0V接地;
18-08-21 08:06
5楼
编辑
引用
管理
alan3
有的电气元件就是0V接地的,虽然电源0V不接地,但是用了接地的元器件也就接地了
18-08-21 08:29
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
1、对于24V接地最主要的好处是可以屏蔽干扰,这是最主要的!
如果你的微弱信号多、或者是模拟量信号多、高频信号多等,没有办法,必须接地,并且必须屏蔽信号(接地端接电缆的屏蔽层)。
2、其次是保护电路和电气设备。
至于是0V接地还是24V接地从屏蔽效果看都一样,但一般都是低电压端接地,这样保证统一性和可维护性(配线的惯例)。
如果0V接地,那么24V碰壳,是会熔断保险丝(如果保护装置不好,甚至能烧毁电源或者电缆)俗称短路。
18-08-21 08:40
7楼
编辑
引用
管理
zhanaoshen
你找个开关电源,用万用表量下0V和外壳就知道了。很多开关电源本身就是0V和外壳连通的。
18-08-21 08:44
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你如果对电脑熟悉测一下电源里的0伏,它也是接地的……
18-08-21 08:53
9楼
编辑
引用
管理
秀空
这个有接也有不接的,我们都用。
18-08-21 09:14