主题:丹佛斯变频器FC-102的上电就报A47故障,请各位大侠指教该从何下手
点击:2903 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
719047845
故障名称47 24V电源故障 外接24V直流备用电源可能过载,否则请与Danfoss供应商联系。风机电压跟外部端子电压都正常,也不知道是哪里问题。
18-08-18 17:50
1楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
控制板换一个看看
18-08-19 21:45
2楼
编辑
引用
管理
719047845
就这一台,没得换