主题:机台的额定电压是3相220V(无零线),如何选择正确的轴流风机
点击:2573 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
企鹅
哥,如果缺相了,就呵呵了
18-08-19 09:19
11楼
编辑
引用
管理
企鹅
注意电机的容量及负载
18-08-19 09:21
12楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
裸奔的蜗牛oV
在 2018/8/18 14:57:59 发言
【内容省略】
楼主的主题是“机台的额定电压是3相220V(无零线),如何选择正确的轴流风机”。题中的内容是“现有三相380V的轴流风机。和220V单向(电容启动)风机。在不加变压器的情况下。有办法操作吗?”
很简单!
“三相380V的轴流风机”,如果是星形联结的,直接改成三角形连接直接用于三相220V的机台电源中,不能改就无法了。
“220V单相(电容启动)风机”,直接接入三相220V机台电源中的任意两根相线即可以了。
最后修改:
2018/8/19 20:41:34
18-08-19 20:40
13楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
选择220伏单相风机,随便接在两根220伏上就可以了……
18-08-21 10:39
14楼
编辑
引用
管理
企鹅
小功率的星型点,都在内部并线了。通常的是只有3根电源线出来,改三角接法实际上很难的
18-08-24 09:58
15楼
编辑
引用
管理
346953791
为什么不加个380变220变压器呢?这样用电机是不是得一直转着?