主题:三菱PLC定位结束信号的使用疑问
点击:4697 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
水电维修
三菱PLC控制3轴伺服,定位结束信号只有一个,如何使用,
18-08-09 13:22
1楼
编辑
引用
管理
chi1225
你说的定位结束信号是指哪一个?是PLC里的特殊辅助继电器还是伺服驱动器的定位完成IO信号?据我所知,以上不止只有一个信号。
18-08-09 14:09
2楼
编辑
引用
管理
alan3
很多种方法检测定位完成啊,程序里面可以检查发送的脉冲是否已经和设定的脉冲相等,相等就是伺服走完了呗,还有就是检测伺服的IO信号有个INP信号,定位完成会有信号,大概这样
18-08-09 14:17
3楼
编辑
引用
管理
6926792
不要用M8029 可用M8340的下降沿置位一个定位完成信号
18-08-09 14:19
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
水电维修
在 2018/8/9 13:22:05 发言
【内容省略】
手册上已经考虑到用户可能出现这样的疑惑:
Good Luck~
18-08-09 14:37
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
楼上列举的手册中的方法很详细。
18-08-09 16:21
6楼
编辑
引用
管理
水电维修
谢谢大家了,实验一下
18-08-09 20:28
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
个人感觉M8029是高级指令执行完成标志,不针对定位指令
18-08-10 12:20
8楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
高雅的雅
在 2018/8/10 12:20:00 发言
【内容省略】
意味着指令动作结束,包括定位指令的脉冲发送结束,但是实际定位是否完成,三菱建议用户使用伺服电机的定位结束标志。
Good Luck~
18-08-10 16:04
9楼
编辑
引用
管理
18540531
正好用的上,在百度上搜一大圈,又跑到咱们论坛了,
还是论坛解释的详细
19-03-27 09:23