主题:请教cp317 plc以太网接工控机问题

点击:1359 回复:7

如题,cp317通过网线直连工控机工作正常,将原插工控机的网线和工控机网线都插交换机就通讯断续
18-08-08 12:28
你确认一下网线的线序。
18-08-08 13:15
你好,工控机这边是586b,通过交换机的话是否网线两端都要586b?
18-08-08 13:36

引用 lt1249 在 2018/8/8 13:36:08 发言【内容省略】

请确保你的网线两端均为586B或者586A接法。
Good Luck~
18-08-08 14:40
估计你原来的一端是A一端是B,用标准的网线,不用交叉线。
18-08-08 16:04
这个不是自动适配吗
18-08-08 17:53
交换机是腾达g1005d,手册说支持“支持平行/交叉线自动识别功能(Auto MDI/MDIX)”,等网线到了压一条双586b线试试
18-08-10 09:41
线的问题比较多 不过交换机也CI了点
18-08-10 13:01