登录
首页 更多往期有奖活动 LOGO! 20周年
回帖 发帖
正文

主题:西门子LOGO,不支持4-20毫安的电流信号?

点击:1401 回复:6

   西门子LOGO,不支持4-20毫安的电流信号?没有办法,只能加装扩展模块?
18-08-05 20:17
楼主都用到这个电流检测模块了,干脆就用个PLC吧
18-08-05 20:21
电流信号加个标准的500欧电阻,不就有电压DC2~10V信号了;
18-08-05 20:54
这两天试试啊。有道理!!!
18-08-07 22:38
有隔离模块啊,上个带转换功能的就是
18-08-08 16:40
隔离模块当然可以,就是成本要增加了;
18-08-09 17:47
谢谢你啊!
18-08-10 08:52

工控新闻

更多新闻资讯