主题:电流互感器安装:三相电表A相电流的互感器装其他两相?
点击:1758 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1130366264
今天装一个三相电表A相电流的互感器我装到其他两相可以吗?同样B项的也可以随便装吗
最后修改:
2018/8/3 14:15:55
18-08-01 08:15
1楼
编辑
引用
管理
646270767
应该是不可以的。
18-08-01 08:20
2楼
编辑
引用
管理
双740
肯定不可以,,
18-08-01 09:02
3楼
编辑
引用
管理
123321lwq
电流互感器是根据单根电缆内电流变化来工作的设备,只要互感器的型号是一样的,可以换着装没关系。
如果上面有相序标识,得把相序标识换到正确的顺序,没有相序标识的随便装!
18-08-01 09:28
4楼
编辑
引用
管理
秀空
以前装的电流互感器都没标什么相的。
18-08-01 09:40
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
互感器上面有标示ABC?
这个关键在于对应的ABC相接电表的顺序不错就可以了!
18-08-01 11:05
6楼
编辑
引用
管理
MFDXT
是高压的计量,还是低压柜的,一般低压电表计量,感觉没有分过相呀,这个还真没有太注意过。
18-08-01 11:07
7楼
编辑
引用
管理
chency_2008
应该说电流互感器是不分相序的,三相电表是要分相序
18-08-01 15:33
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
电流相与电压相需对应。
18-08-01 19:47
9楼
编辑
引用
管理
黑晶中校jWxj
你这个电流互感器应该是和每一相的电压互感器相对应的,每一相有单独的电量计量,所以每一相都有电压、电流互感器,这个不能互换,不然计量不准。